⚡ "Спасение" трансформатора – история продолжается!
ㅤ Полгода назад (см. пост от 8 мая) рассказывали о диагностике трансформатора ТМН-6300/35-У1 у клиента, который решил его "списать", т.к. использовал прибор, который, к сожалению, подвел... ㅤ Мы-то знаем: металлолом — это последний шаг! Проведя диагностику с помощью МИКО-9А, выяснили, что контакты контактора в устройстве РПН нуждались в чистке. ㅤ Объект успешно работал, но локальная лаборатория зафиксировала новые неполадки, и обратилась к СКБ ЭП. При переключении ступеней устройства РПН проблема проявляла себя в разной степени, отклонения то увеличивались, то уменьшались, а иногда даже укладывались в норму. ㅤ Что было предпринято? ✅ Провели диагностику, сняли замеры при переключении всех положений в режиме АВТО 3ф. МИКО-9А показал отклонения до 7% почти на всех положениях РПН! ㅤ ✅ Проанализировали полученные данные. Такие неисправности обычно вызваны неравномерной изношенностью роликовых контактов на контакторе РПН. Из полученной информации, данный трансформатор работал под перегрузкой более 10% около года. Это и могло послужить причиной проблемы в данной ситуации. ㅤ ✅ Принято решение о полном разборе устройства РПН и обслуживанию контактной части — почистить или заменить роликовые контакты. Теперь трансформатор вновь жив-здоров, а клиент сэкономил бюджет, но все также работает с аналогом, который не даёт ответов. Только благодаря современному МИКО-9А мы нашли решение! ㅤ Если ваши приборы не справляются, не отчаивайтесь – специалисты СКБ ЭП всегда готовы помочь. Расскажите в комментариях про свои сложности в диагностике! ㅤ P.S. Фото в галерее от специалиста СКБ ЭП с "места преступления". ㅤ #СКБЭП #МИКО9А #электроэнергетика #высоковольтныйтрансформатор #диагностика
СКБ ЭП
⚡ "Спасение" трансформатора – история продолжается!
ㅤ
Полгода назад (см. пост от 8 мая) рассказывали о диагностике трансформатора ТМН-6300/35-У1 у клиента, который решил его "списать", т.к. использовал прибор, который, к сожалению, подвел...
ㅤ
Мы-то знаем: металлолом — это последний шаг! Проведя диагностику с помощью МИКО-9А, выяснили, что контакты контактора в устройстве РПН нуждались в чистке.
ㅤ
Объект успешно работал, но локальная лаборатория зафиксировала новые неполадки, и обратилась к СКБ ЭП. При переключении ступеней устройства РПН проблема проявляла себя в разной степени, отклонения то увеличивались, то уменьшались, а иногда даже укладывались в норму.
ㅤ
Что было предпринято?
✅ Провели диагностику, сняли замеры при переключении всех положений в режиме АВТО 3ф. МИКО-9А показал отклонения до 7% почти на всех положениях РПН!
ㅤ
✅ Проанализировали полученные данные. Такие неисправности обычно вызваны неравномерной изношенностью роликовых контактов на контакторе РПН. Из полученной информации, данный трансформатор работал под перегрузкой более 10% около года. Это и могло послужить причиной проблемы в данной ситуации.
ㅤ
✅ Принято решение о полном разборе устройства РПН и обслуживанию контактной части — почистить или заменить роликовые контакты.
Теперь трансформатор вновь жив-здоров, а клиент сэкономил бюджет, но все также работает с аналогом, который не даёт ответов. Только благодаря современному МИКО-9А мы нашли решение!
ㅤ
Если ваши приборы не справляются, не отчаивайтесь – специалисты СКБ ЭП всегда готовы помочь. Расскажите в комментариях про свои сложности в диагностике!
ㅤ
P.S. Фото в галерее от специалиста СКБ ЭП с "места преступления".