Перечень нормируемых параметров качества электроэнергии с указанием предельно допустимых отклонений:
К нарушениям качества электрической энергии относятся изменения характеристик напряжения электропитания в точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети, относящихся к частоте, значениям, форме напряжения и симметрии напряжений в трехфазных системах электроснабжения, подразделяют на две категории - продолжительные изменения характеристик напряжения и случайные события. К продолжительным изменениям характеристик напряжения относятся: Отклонение частоты Частота электрического тока, временной параметр периодически (циклически) изменяющегося электрического тока, выражающийся отношением числа полных циклов изменения тока к единице времени. Допустимое отклонение - +/- 0,2 Гц. Медленные изменения напряжения Обусловлены обычно изменениями нагрузки электрической сети. В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания равно 220 В и 380 В. Установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю. Колебания напряжения и фликер Кратковременная доза фликера, измеренная в точке передачи электрической энергии в интервале времени 10 мин не должна превышать значения 1,38, а длительная доза фликера, измеренная в интервале времени 2 ч, не должна превышать значения 1,0 в течение 100% времени интервала измерения в одну неделю. Одиночные быстрые изменения напряжения Большинство бытовых электроприборов рассчитаны на работу при напряжении в 220-230 ± 5% В. В случае его падения могут наблюдаться сбои в их работе, меньшая ее эффективность (работа на неполную мощность, низкая скорость работы и пр.), перегрев и даже просто «невключение». Несинусоидальность напряжения Искажение синусоидальной формы кривой напряжения, обусловленное наличием в кривой напряжения основной частоты напряжений более высоких частот: 100, 150, 200, 250 и т.д. К случайным событиям относятся: Прерывания напряжения Прерыванием называют снижение напряжения в определенной точке электрической системы ниже порогового значения. При этом прерывание – это частный случай провала напряжения, когда оно опускается ниже 1 % от нормального рабочего напряжения. Провалы напряжения Временное уменьшение напряжения в конкретной точке электрической системы ниже установленного порогового значения; кратковременное прерывание напряжения – это ситуация, при которой напряжение в точке передачи электрической энергии меньше 5 % опорного напряжения. Перенапряжения Любое увеличение напряжённости электрического поля в какой-либо части установки или линии электропередачи, достигающее величины, опасной для состояния изоляции установки. Импульсные напряжения Резкое изменение напряжения в точке электросети, за которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему уровня за промежуток времени до нескольких миллисекунд.
ООО "СИГМА"
Перечень нормируемых параметров качества электроэнергии с указанием предельно допустимых отклонений:
К нарушениям качества электрической энергии относятся изменения характеристик напряжения электропитания в точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети, относящихся к частоте, значениям, форме напряжения и симметрии напряжений в трехфазных системах электроснабжения, подразделяют на две категории - продолжительные изменения характеристик напряжения и случайные события.
К продолжительным изменениям характеристик напряжения относятся:
Отклонение частоты
Частота электрического тока, временной параметр периодически (циклически) изменяющегося электрического тока, выражающийся отношением числа полных циклов изменения тока к единице времени. Допустимое отклонение - +/- 0,2 Гц.
Медленные изменения напряжения
Обусловлены обычно изменениями нагрузки электрической сети. В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания равно 220 В и 380 В. Установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю.
Колебания напряжения и фликер
Кратковременная доза фликера, измеренная в точке передачи электрической энергии в интервале времени 10 мин не должна превышать значения 1,38, а длительная доза фликера, измеренная в интервале времени 2 ч, не должна превышать значения 1,0 в течение 100% времени интервала измерения в одну неделю.
Одиночные быстрые изменения напряжения
Большинство бытовых электроприборов рассчитаны на работу при напряжении в 220-230 ± 5% В. В случае его падения могут наблюдаться сбои в их работе, меньшая ее эффективность (работа на неполную мощность, низкая скорость работы и пр.), перегрев и даже просто «невключение».
Несинусоидальность напряжения
Искажение синусоидальной формы кривой напряжения, обусловленное наличием в кривой напряжения основной частоты напряжений более высоких частот: 100, 150, 200, 250 и т.д.
К случайным событиям относятся:
Прерывания напряжения
Прерыванием называют снижение напряжения в определенной точке электрической системы ниже порогового значения.
При этом прерывание – это частный случай провала напряжения, когда оно опускается ниже 1 % от нормального рабочего напряжения.
Провалы напряжения
Временное уменьшение напряжения в конкретной точке электрической системы ниже установленного порогового значения; кратковременное прерывание напряжения – это ситуация, при которой напряжение в точке передачи электрической энергии меньше 5 % опорного напряжения.
Перенапряжения
Любое увеличение напряжённости электрического поля в какой-либо части установки или линии электропередачи, достигающее величины, опасной для состояния изоляции установки.
Импульсные напряжения
Резкое изменение напряжения в точке электросети, за которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему уровня за промежуток времени до нескольких миллисекунд.