Насосные пожарные станции и установки пожаротушения: назначение, виды, критерии подбора
https://msk.tssib.ru/nasosnoe-oborudovanie/nasosnye-stantsii/ustanovki-pozharotusheniya/– это часть водяных систем пожаротушения, в том числе водопроводов. Требования к ним прописаны в нормативных документах, и их следует неукоснительно соблюдать.Читать далее → Назначение Насосные станции маркируются НСП или ПНС, они представляют собой набор аппаратов, установленных в отдельных зданиях или сооружениях. Оттуда огнетушащее вещество подается к месту пожара под установленным давлением и в соответствии с выбранным направлением.
Пожарная станция Grundfos
В состав входят насосы, водопитатели, автоматика, разводка. Главная составляющая станции – насосная установка, т.е. комплекс из помпы, мотора с трубопроводами, узлами, автоматикой. Также в состав станции входит сертифицированный шкаф управления.
Область применения:
АУПТ – автоматические установки пожаротушения на основе воды (спринклерные, дренчерные, пенные, ТРВ) или централизованные (агрегатные); противопожарные водопроводы наружные и внутренние. Они устанавливаются при недостаточно высоком расходе, давлении в системе пожарного водопровода. В зависимости от исходных параметров выбирают насосы подходящего типа, и имеющие соответствующие характеристики. Также она монтируется, если АУПТ запитана от водоема или резервуара. Это связано с отсутствием давления в таком трубопроводе, если не установлено подобное оборудование.
Здание обозначается идентификатором 220.42.21.13.120, а НУ – 330.28.13.12.
Жокей-насос: что это и зачем он нужен? Согласно СП 5.13130 в составе насосной установки присутствует водопитатель. Одним из вариантов реализации является жокей-насос, или подпитывающая помпа для заполненных водой автоматических устройств пожаротушения. В них присутствует мотор, что отличает их от стандартных пневмо- и гидробаков. Жокей нужен в системах, которые активируют главный насос в течение 30 секунд и более. Так он выполняет его функции, пока он не включится, после чего отключается сам.
Его функция – моментальный запуск и работа при требуемых показателях давления, напора, расхода до момента, пока не включится основная система. При этом обязательно должна присутствовать промежуточная мембранная емкость на 40 л и более, а также простой или электроконтактный манометр.
Состав НСП Станция пожаротушения включает: основные и резервные насосы, их может быть несколько, в том числе бустерные; водопитатели – гидравлические аккумуляторы, баки, жокей-насос; коллекторные узлы – подводка, выходные и входные трубопроводы; запорная арматура – клапаны, затворы, задвижки; измерительные приборы – реле давления, уровнемеры, вакуумметры, манометры; подключение к электрической сети с дополнительной защитой; обвязка труб, подключение к патрубкам, сетям, коммуникациям; автоматика – оборудование для управления, защиты, контроллеры, приемники, пульт. Сигнал от реле давления передается на шкаф управления, здесь обрабатываются состояния и параметры насосов, подается импульс для их запуска или отключения, включения жокей-насоса. Отсюда идет сигнал о пожаре, если давление в напорной магистрали падает.
Принцип работы
Насосная станция Wilo
Оборудование всегда должно оставаться работоспособным, т.е. находиться в режиме ожидания. В таком случае оно:
Принимает извещение – это происходит автоматически при обнаружении датчиками тепла, дыма, огня, или же при получении сигнала от человека (вручную, с помощью кнопки на месте или дистанционно). Автоматически проверяет давление воды в системе. Как только оно опустится ниже порогового значения, передает сигнал насосам. Активирует блок контроля для включения побудительной линии с помощью гидравлики, пневматики, электроники. Открывает клапаны, задвижки, краны. При недостаточном давлении активируется жокей-насос, который обеспечивает достаточные параметры для пожаротушения до тех пор, пока основная система не достигнет рабочих показателей. После этого он отключается. По такому же принципу работают и другие водопитатели. Повышает давление в трубопроводе. Нагнетает давление для достижения нужного напора. Смешивает воду с добавками в пенных установках. Обеспечивает опрыскивание охраняемой территории. Правильно выбранная и смонтированная система должна работать так. Ответственность за нее несет мастер, поэтому важно обращаться к профессионалам, которые знают, как она должна подключаться и работать.
Пример размещения установки пожаротушения в помещении
Требования к насосным установкам Они изложены в СП 5.13130, и включают требования к обязательной сертификации. Без нее считается, что здание не оборудовано системой пожаротушения, и его эксплуатация не допускается.
При проектировании учитывайте, что должно быть два независимых источника питания. Варианты компенсирования изложены в п. 5.10.5.
Управление предусматривает: размещение шкафа в защищенных помещениях и зданиях с температурой выше +5 градусов и свободным доступом персонала; наличие ручного дистанционного и местного запуска; контроль БУ и его линий над режимом, переключениями, автозапуском, положением арматуры; отключение всех других насосов при включении системы пожаротушения. Для наружного трубопровода может предусматриваться пожарный резервуар, если давления недостаточно. Устройства с ДВС не устанавливают в подвалах, но могут использовать в качестве резервных. Для оборудования потребуется дополнительная защита при наличии заземления, кожухов. Помпы должны быть приведены в рабочее состояние в течение 10 минут и менее.
Есть и требования к месту, в котором будет размещена станция:
размещение на первом подземном или цокольном этаже; I категория огнестойкости; прямой выход на улицу или лестничную клетку; строительные конструкции REI45 минимум; вес фундамента – в 4 раза выше, чем установки; оснащение звуко- и светосигнализацией. Трубопроводы используются стальные, соединения в них – на сварке. Линий всасывания должно быть минимум две, каждая из которых обеспечивает полный расход при уклоне в обратную от установки сторону минимум 0,005 м. Манометры и затворы, обратные клапаны – правила установки есть в нормах.
Как выбрать?
Насосная станция на базе насосов Grundfos
При подборе руководствуйтесь: Конструктивом – устанавливаются стационарно, остаются мобильными, выпускаются в виде модулей, блоков, моноблоков. Типом АУПТ – спринклерные, дренчерные, комбинированные. Размещением – под землей или над ней. Вспомогательными резервуарами, внутренними и наружными пожарными водопроводами. Модульные установки объединены в единую раму, они полноценные. Из недостатков – небольшая производительность, достаточная для небольших зданий. Из преимуществ – мобильность, простота подключения и пусконаладки.
Блочные ставят в контейнерах, что позволяет перевозить их грузовиками. Они мобильны, что позволяет обеспечить необорудованные площадки водой (строительные, предприятия).
Моноблочные имеют утепленные блок-боксы, которые можно сразу поставить в необходимую точку. Их монтируют на прицепах, в пожарных машинах.
Спринклерные и дренчерные – виды АУТП, они могут устанавливаться над землей и под ней, иметь любое конструктивное исполнение. Дренчерные – для сухотрубной системы с открытыми оросителями. Спринклерные – с закрытыми опрыскивателями, трубами, заполненными водой, постоянно находящейся под давлением.
Условия эксплуатации Правильная эксплуатация подразумевает: связь с постом; установка табло с подсветкой на входе в ПНС; аварийное и рабочее освещение; условия среды – температура 5-35 градусов, влажность 80%; приямок в полу, уклон в его сторону, откачка воды; запасные и расходные материалы в помещении; инструкция по работе на видном месте; арматура пронумерована и указано направление; проверка нагрева подвижных элементов.
Пожарная станция в блок-контейнере
Важно соблюдать правила эксплуатации, изложенные в инструкции, а также выполнять все действия в строгой очередности. Например, запускать установку при закрытой напорной линии и открытом всасывании.
Техосмотры и обслуживание проводятся раз в месяц для очистки и осмотра, проверки переключения между основной и резервной линией электропитания. Дважды в месяц включается и проверяется давление. Одного раза в год достаточно для контроля баков залива, окраски. И раз в три года нужно проводить полную ревизию мотора, сальников с заменой изношенных элементов.
Правильно подобрать должен проектировщик на основании исходных данных. Он руководствуется правилами, указанными выше, а также характеристиками защищаемого объекта. Мы можем проконсультировать вас по вопросам о насосах и станциях, если вы не найдете нужную информацию в описании. Позвоните нам, и мы найдем все нужные параметры, подберем модель под ваше ТЗ.
Теплосервис-Сибирь
Насосные пожарные станции и установки пожаротушения: назначение, виды, критерии подбора
https://msk.tssib.ru/nasosnoe-oborudovanie/nasosnye-stantsii/ustanovki-pozharotusheniya/– это часть водяных систем пожаротушения, в том числе водопроводов. Требования к ним прописаны в нормативных документах, и их следует неукоснительно соблюдать.Читать далее →
Назначение
Насосные станции маркируются НСП или ПНС, они представляют собой набор аппаратов, установленных в отдельных зданиях или сооружениях. Оттуда огнетушащее вещество подается к месту пожара под установленным давлением и в соответствии с выбранным направлением.
Пожарная станция Grundfos
В состав входят насосы, водопитатели, автоматика, разводка. Главная составляющая станции – насосная установка, т.е. комплекс из помпы, мотора с трубопроводами, узлами, автоматикой. Также в состав станции входит сертифицированный шкаф управления.
Область применения:
АУПТ – автоматические установки пожаротушения на основе воды (спринклерные, дренчерные, пенные, ТРВ) или централизованные (агрегатные);
противопожарные водопроводы наружные и внутренние.
Они устанавливаются при недостаточно высоком расходе, давлении в системе пожарного водопровода. В зависимости от исходных параметров выбирают насосы подходящего типа, и имеющие соответствующие характеристики. Также она монтируется, если АУПТ запитана от водоема или резервуара. Это связано с отсутствием давления в таком трубопроводе, если не установлено подобное оборудование.
Здание обозначается идентификатором 220.42.21.13.120, а НУ – 330.28.13.12.
Жокей-насос: что это и зачем он нужен?
Согласно СП 5.13130 в составе насосной установки присутствует водопитатель. Одним из вариантов реализации является жокей-насос, или подпитывающая помпа для заполненных водой автоматических устройств пожаротушения. В них присутствует мотор, что отличает их от стандартных пневмо- и гидробаков. Жокей нужен в системах, которые активируют главный насос в течение 30 секунд и более. Так он выполняет его функции, пока он не включится, после чего отключается сам.
Его функция – моментальный запуск и работа при требуемых показателях давления, напора, расхода до момента, пока не включится основная система. При этом обязательно должна присутствовать промежуточная мембранная емкость на 40 л и более, а также простой или электроконтактный манометр.
Состав НСП
Станция пожаротушения включает:
основные и резервные насосы, их может быть несколько, в том числе бустерные;
водопитатели – гидравлические аккумуляторы, баки, жокей-насос;
коллекторные узлы – подводка, выходные и входные трубопроводы;
запорная арматура – клапаны, затворы, задвижки;
измерительные приборы – реле давления, уровнемеры, вакуумметры, манометры;
подключение к электрической сети с дополнительной защитой;
обвязка труб, подключение к патрубкам, сетям, коммуникациям;
автоматика – оборудование для управления, защиты, контроллеры, приемники, пульт.
Сигнал от реле давления передается на шкаф управления, здесь обрабатываются состояния и параметры насосов, подается импульс для их запуска или отключения, включения жокей-насоса. Отсюда идет сигнал о пожаре, если давление в напорной магистрали падает.
Принцип работы
Оборудование всегда должно оставаться работоспособным, т.е. находиться в режиме ожидания. В таком случае оно:
Принимает извещение – это происходит автоматически при обнаружении датчиками тепла, дыма, огня, или же при получении сигнала от человека (вручную, с помощью кнопки на месте или дистанционно).
Автоматически проверяет давление воды в системе. Как только оно опустится ниже порогового значения, передает сигнал насосам.
Активирует блок контроля для включения побудительной линии с помощью гидравлики, пневматики, электроники.
Открывает клапаны, задвижки, краны.
При недостаточном давлении активируется жокей-насос, который обеспечивает достаточные параметры для пожаротушения до тех пор, пока основная система не достигнет рабочих показателей. После этого он отключается. По такому же принципу работают и другие водопитатели.
Повышает давление в трубопроводе.
Нагнетает давление для достижения нужного напора.
Смешивает воду с добавками в пенных установках.
Обеспечивает опрыскивание охраняемой территории.
Правильно выбранная и смонтированная система должна работать так. Ответственность за нее несет мастер, поэтому важно обращаться к профессионалам, которые знают, как она должна подключаться и работать.
Требования к насосным установкам
Они изложены в СП 5.13130, и включают требования к обязательной сертификации. Без нее считается, что здание не оборудовано системой пожаротушения, и его эксплуатация не допускается.
При проектировании учитывайте, что должно быть два независимых источника питания. Варианты компенсирования изложены в п. 5.10.5.
Управление предусматривает:
размещение шкафа в защищенных помещениях и зданиях с температурой выше +5 градусов и свободным доступом персонала;
наличие ручного дистанционного и местного запуска;
контроль БУ и его линий над режимом, переключениями, автозапуском, положением арматуры;
отключение всех других насосов при включении системы пожаротушения.
Для наружного трубопровода может предусматриваться пожарный резервуар, если давления недостаточно. Устройства с ДВС не устанавливают в подвалах, но могут использовать в качестве резервных. Для оборудования потребуется дополнительная защита при наличии заземления, кожухов. Помпы должны быть приведены в рабочее состояние в течение 10 минут и менее.
Есть и требования к месту, в котором будет размещена станция:
размещение на первом подземном или цокольном этаже;
I категория огнестойкости;
прямой выход на улицу или лестничную клетку;
строительные конструкции REI45 минимум;
вес фундамента – в 4 раза выше, чем установки;
оснащение звуко- и светосигнализацией.
Трубопроводы используются стальные, соединения в них – на сварке. Линий всасывания должно быть минимум две, каждая из которых обеспечивает полный расход при уклоне в обратную от установки сторону минимум 0,005 м. Манометры и затворы, обратные клапаны – правила установки есть в нормах.
Как выбрать?
При подборе руководствуйтесь:
Конструктивом – устанавливаются стационарно, остаются мобильными, выпускаются в виде модулей, блоков, моноблоков.
Типом АУПТ – спринклерные, дренчерные, комбинированные.
Размещением – под землей или над ней.
Вспомогательными резервуарами, внутренними и наружными пожарными водопроводами.
Модульные установки объединены в единую раму, они полноценные. Из недостатков – небольшая производительность, достаточная для небольших зданий. Из преимуществ – мобильность, простота подключения и пусконаладки.
Блочные ставят в контейнерах, что позволяет перевозить их грузовиками. Они мобильны, что позволяет обеспечить необорудованные площадки водой (строительные, предприятия).
Моноблочные имеют утепленные блок-боксы, которые можно сразу поставить в необходимую точку. Их монтируют на прицепах, в пожарных машинах.
Спринклерные и дренчерные – виды АУТП, они могут устанавливаться над землей и под ней, иметь любое конструктивное исполнение. Дренчерные – для сухотрубной системы с открытыми оросителями. Спринклерные – с закрытыми опрыскивателями, трубами, заполненными водой, постоянно находящейся под давлением.
Условия эксплуатации
Правильная эксплуатация подразумевает:
связь с постом;
установка табло с подсветкой на входе в ПНС;
аварийное и рабочее освещение;
условия среды – температура 5-35 градусов, влажность 80%;
приямок в полу, уклон в его сторону, откачка воды;
запасные и расходные материалы в помещении;
инструкция по работе на видном месте;
арматура пронумерована и указано направление;
проверка нагрева подвижных элементов.
Важно соблюдать правила эксплуатации, изложенные в инструкции, а также выполнять все действия в строгой очередности. Например, запускать установку при закрытой напорной линии и открытом всасывании.
Техосмотры и обслуживание проводятся раз в месяц для очистки и осмотра, проверки переключения между основной и резервной линией электропитания. Дважды в месяц включается и проверяется давление. Одного раза в год достаточно для контроля баков залива, окраски. И раз в три года нужно проводить полную ревизию мотора, сальников с заменой изношенных элементов.
Правильно подобрать должен проектировщик на основании исходных данных. Он руководствуется правилами, указанными выше, а также характеристиками защищаемого объекта. Мы можем проконсультировать вас по вопросам о насосах и станциях, если вы не найдете нужную информацию в описании. Позвоните нам, и мы найдем все нужные параметры, подберем модель под ваше ТЗ.