Почему после замены ламп в светильнике, выбивает автомат в щитке?

Проблема всё в том же конденсате внутри светильника, но теперь она уже не так очевидна.
Дело в том, что вода внутри светильника не видна и никому не доставляет неудобств, так как скапливается она на дне светильника и не касается электрических контактов.
В момент замены ламп, при переворачивании светильника, вода попадает на электрические контакты источника питания и происходит замыкание и автомат в щитке срабатывает.
Если корпус светильника металлический, заземлён, и в щитке есть УЗО, то фактического короткого замыкания не будет — сработает защита по утечке тока.