🔈 Уважаемые собственники многоквартирного дома по адресу: г.
Хадыженск, ул. К. Цеткин, д. 22! 🔈 ✉️ В связи с обращением о низкой температуре в помещениях, генеральный директор и слесарь-сантехник ООО «ГУК — Апшеронск» 18 декабря 2024 г. провели замеры температуры специальным оборудованием в помещениях № 5, 13. 🌡 Средняя температура в этих помещениях составила +20,4°. ❌ Факт, что во 2-м подъезде температура в помещениях выше, чем в помещениях 1-го подъезда, не подтвердился. ✍️ На основании замеров составлен акт проверки температурного режима квартир. 🔖 Дополнительно напоминаем, что согласно п. 15 приложения 1 к Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011, при предоставлении коммунальных услуг собственникам квартир в многоквартирном доме (далее — МКД) и жилых домов должна поддерживаться следующая нормативная температура: 🌡 в жилых помещениях — не ниже +18 °, а в угловых комнатах +20 °. ✔️ Температурный режим в ваших квартирах соответствует нормам законодательства. 🔍 В связи с убежденностью собственника № 5 в том, что вентили отопления перекрыты, был произведен осмотр чердака, где находятся соответствующие коммуникации. Однако факт перекрытия вентилей не подтвердился. 🔒 Принято решено заменить замки на люках, ведущих на чердак, с целью исключения вероятности несанкционированного доступа. Работы по установке новых замков были выполнены 20 декабря 2024 г.
ГУК - Апшеронск
🔈 Уважаемые собственники многоквартирного дома по адресу: г.
Хадыженск, ул. К. Цеткин, д. 22! 🔈
✉️ В связи с обращением о низкой температуре в помещениях, генеральный директор и слесарь-сантехник ООО «ГУК — Апшеронск» 18 декабря 2024 г. провели замеры температуры специальным оборудованием в помещениях № 5, 13.
🌡 Средняя температура в этих помещениях составила +20,4°.
❌ Факт, что во 2-м подъезде температура в помещениях выше, чем в помещениях 1-го подъезда, не подтвердился.
✍️ На основании замеров составлен акт проверки температурного режима квартир.
🔖 Дополнительно напоминаем, что согласно п. 15 приложения 1 к Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011, при предоставлении коммунальных услуг собственникам квартир в многоквартирном доме (далее — МКД) и жилых домов должна поддерживаться следующая нормативная температура:
🌡 в жилых помещениях — не ниже +18 °, а в угловых комнатах +20 °.
✔️ Температурный режим в ваших квартирах соответствует нормам законодательства.
🔍 В связи с убежденностью собственника № 5 в том, что вентили отопления перекрыты, был произведен осмотр чердака, где находятся соответствующие коммуникации. Однако факт перекрытия вентилей не подтвердился.
🔒 Принято решено заменить замки на люках, ведущих на чердак, с целью исключения вероятности несанкционированного доступа. Работы по установке новых замков были выполнены 20 декабря 2024 г.