Для того чтобы любое электроэнергетическое оборудование работало без перебоев, необходимо проводить испытания трансформаторного масла

#новостиАОХГЭС
Очень важной характеристикой качества является электрический пробой. Чем выше рабочее напряжение трансформатора, тем большей величиной должна быть электрическая прочность масла
Процедура испытаний включает в себя четыре этапа:
1. Отбор проб согласно ГОСТ
2. Проведение испытаний
3. Подведение итогов анализа
4. Составление протокола испытаний
Масло испытывается в специальной маслобойной установке УИМ-90, плавно подающей высокое напряжение на электроды.Такое измерение проводится 6 раз для максимальной чистоты испытания. За величину пробойного напряжения принимается среднеарифметическое из пяти последующих пробоев
Перед заливкой как свежего, так и эксплуатационного трансформаторного масла в оборудование, оно должно пройти испытания, соответствующие требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ)
После этого перед началом испытания банку или бутылку с пробой масла несколько раз медленно переворачивают вверх дном, убирая все пузырьки воздуха и заливают в пробойник для проведения испытаний периодически прочищая контакты
Напряжение плавно повышается до пробоя со скоростью примерно 1-2 кВ в секунду. После пробоя, который сопровождается искрой между электродами, напряжение резко снижается до нуля и снова увеличивается в следующем пробое
По завершении испытаний масло либо считается пригодным для дальнейшего использования, либо утилизируется, так как утратило соответствующие свойства
Помимо испытания на пробой так же проводится и химический анализ эксплуатационного масла. Он направлен на определение ориентировочной оценки степени его старения, содержания механических примесей и влаги, показателя огнестойкости и тд.
Полученные в ходе анализа данные сравниваются со стандартизированными показателями качества масла и выявляются критические отклонения, указывающие на необходимость его замены