Кровельные мембраны ПВХ, ТПО: Основные причины протечек и способы их ликвидации
Если ваша крыша покрыта ПВХ,ТПО мембранами, подпишитесь или добавьте страницу в закладки, чтобы не потерять шпаргалку! Это сэкономит ваши средства при обнаружении потери герметичности кровли.
Поймёте причину, поймёте как ремонтировать! И лапша на ушах от исполнителя вам не грозит. Полимерные мембраны надежны и выносят любые воздействия атмосферных осадков нашего региона. Единственное, что они не выносят – это механические воздействия, нанесенные человеком и пристальным вниманием птиц. Это основной враг для данных покрытий.
Содержание:
1. Проколы и порезы.
2. Негерметичность вертикальных примыканий
3. Химический ожог.
4. Некачественная сварка шва
5. Повреждение нанесенные птицами
1. Проколы и порезы
Если мембрана смонтирована без защитного эксплуатирующего слоя (плитка или гравий) и на кровлю выходит технический персонал, ждите протечек. Защитные дорожки на кровле и инструктаж персонала, на практике, помогают не сильно. Там, где появился человек, там будут повреждения кровельного покрытия. По счастью, ремонт подобных повреждений довольно прост, достаточно наварить заплатку. Сложность заключается в другом, а именно в поиске этого повреждения. Повреждения могут быть настолько маленькими и незначительными, что отыскать их визуально невозможно. В таких случаях необходим инструментальный осмотр, методом неразрушающего контроля: электро-векторным картированием с помощью электроискрового аппарата. Применение данного вида диагностики позволяет выявлять наличие проколов, сколов, трещин, разрывов и отслоений ПВХ мембраны со 100% точностью
Решение:
Произвести мероприятия по поиску повреждений, затем произвести локальный ремонт проколов, порезов, установив латки из оригинального или аналогичного материала. Для данных работ рекомендуем пригласить специалиста по ремонту ПВХ мембран. Самостоятельно, без должных навыков, умений и специальных инструментов, произвести качественный ремонт невозможно.
Специалист обязан, очистить поверхность ремонтируемого участка от грязи, затем обезжирить (старая мембрана должна выглядеть как новая) и высушить.
Вырезать латку, края которой должны выступать за пределы повреждения не менее 4 см, не иметь острых углов, углы скругляются.
Приварка латки к кровле осуществляется горячим воздухом, с помощью специально предназначенного для этих целей фена (обычный строительный фен для этих целей не подходит), параллельно прикатывая валиком.
После сварки, если температура окружающей среды не ниже + 5°, края шва дополнительно герметизируются жидким ПВХ.
Допустимая температура для производства работ по ремонту или укладке ПВХ / ТПО мембраны до -20°.
2. Негерметичность вертикальных примыканий
Вертикальные примыкания мембран прижимаются к основанию алюминиевой планкой. Стык между планкой и основанием вертикальной поверхности покрывается герметикам. Отслоение герметика от основания и приводит к затеканию под кровлю воды.
Решение:
Необходимо провести повторную герметизацию. Для этого необходимо:
Очистить от грязи поверхность примыкания,
Удалить отслаивающийся старый герметик, обезжирить и высушить поверхности,
Нанести герметизирующий состав, заполняя негерметичные отверстия, разравнивая герметик резиновым шпателем или пальцем для лучшей адгезии с основанием.
3 . Химический ожог.
Протечки появляются в местах воздействия химическими составами на поверхность мембраны. Например ПВХ мембрана не выдерживает воздействия материалов на битумной основе, а также от соприкосновения утеплителя на основе пенополистирола. Из-за такого воздействия пластификаторы, входящие в состав мембраны, меняют свои свойства и мембрана «дубеет», теряя эластичность, вследствие чего мембрана начинает трескаться.
Решение:
Места, получившие химический ожог следует вырезать и заменить на новую мембрану. Для данных работ рекомендуем пригласить специалиста по ремонту ПВХ мембран. Самостоятельно, без должных навыков, умений и специальных инструментов, произвести качественный ремонт невозможно.
Специалист обязан очистить поверхность ремонтируемого участка от грязи, затем обезжирить (старая мембрана должна выглядеть как новая) и высушить.
Вырезать латку, края которой должны выступать за пределы повреждения не менее 4 см, не иметь острых углов, углы скругляются.
Приварка латки к кровле осуществляется горячим воздухом, с помощью специально предназначенного для этих целей фена (обычный строительный фен для этих целей не подходит), параллельно прикатывая валиком.
После сварки, если температура окружающей среды не ниже +5°, края шва дополнительно герметизируются жидким ПВХ.
Допустимая температура для производства работ по ремонту или укладке ПВХ / ТПО мембраны до -20°.
4. Некачественная сварка шва
Такое нарушение происходит из-за неверно подобранной температуры сварочного аппарата при сварке полотен мембран. Нарушение герметичности соединений происходит в следствии не только недогрева но и перегрева материала. Обнаружить место нарушение герметичности при недогреве можно как при визуальном осмотре, так и при аппаратном обследовании. Необходимо взять плоскую отвертку и провести с небольшим нажимом по сварному шву. В местах плохой сварки шов расслоится. А место перегрева можно обнаружить только аппаратным обследованием, оно всегда не герметично.
Необходимо наварить латку поверх некачественного соединения, предварительно очистив от загрязнений и влаги поверхность мембраны в месте установки. Самостоятельно, без должных навыков, умений и специальных инструментов, произвести качественный ремонт невозможно.
Специалист обязан очистить поверхность ремонтируемого участка от грязи, затем обезжирить (старая мембрана должна выглядеть как новая) и высушить.
Вырезать латку, края которой должны выступать за пределы повреждения не менее 4 см, не иметь острых углов, углы скругляются.
Приварка латки к кровле осуществляется горячим воздухом, с помощью специально предназначенного для этих целей фена (обычный строительный фен для этих целей не подходит), параллельно прикатывая валиком.
После сварки, если температура окружающей среды не ниже +5°, края шва дополнительно герметизируются жидким ПВХ.
Допустимая температура для производства работ по ремонту или укладке ПВХ / ТПО мембраны до -20°.
5. Повреждения нанесенные птицами.
Мембранные кровли выдерживают воздействия от процессов жизнедеятельности птиц. Но разодрать уже имеющиеся повреждение они могут. Так как под мембраной находится утеплитель, он и становиться объектом их интереса. Они выдирают утеплитель для строительства гнезд.
Наши специалисты имеют комплекс специализированного оборудования, базу знаний по технологиям монтажа, ремонта и обслуживания мембранных кровель, большой опыт проведения работ по диагностике и ремонту.Так же вы можете заказать письменное техническое заключение с фото-фиксацией и рекомендациями
Описать все причины протечек невозможно. Если в нашем материале вы не нашли причину вашей протечки не отчаивайтесь, вы всегда можете обсудить конкретно ваш случай с нашими специалистами по телефону, заказать выезд специалиста нашей компании, который поможет Вам с определением причин протечки и способами их устранения. А также, задать вопрос лично мне в комментариях.
Либо пишите вопросы в комментариях, по возможности отвечу. А так же читайте другие статьи по проблемам других кровельных покрытий и ограждающих конструкций на моей странице:
Причины протечек кровель и ограждающих конструкций
Кровельные мембраны ПВХ, ТПО: Основные причины протечек и способы их ликвидации
Поймёте причину, поймёте как ремонтировать! И лапша на ушах от исполнителя вам не грозит.
Полимерные мембраны надежны и выносят любые воздействия атмосферных осадков нашего региона. Единственное, что они не выносят – это механические воздействия, нанесенные человеком и пристальным вниманием птиц. Это основной враг для данных покрытий.
Содержание:
1. Проколы и порезы.
2. Негерметичность вертикальных примыканий
3. Химический ожог.
4. Некачественная сварка шва
5. Повреждение нанесенные птицами
1. Проколы и порезы
Если мембрана смонтирована без защитного эксплуатирующего слоя (плитка или гравий) и на кровлю выходит технический персонал, ждите протечек. Защитные дорожки на кровле и инструктаж персонала, на практике, помогают не сильно. Там, где появился человек, там будут повреждения кровельного покрытия. По счастью, ремонт подобных повреждений довольно прост, достаточно наварить заплатку. Сложность заключается в другом, а именно в поиске этого повреждения. Повреждения могут быть настолько маленькими и незначительными, что отыскать их визуально невозможно. В таких случаях необходим инструментальный осмотр, методом неразрушающего контроля: электро-векторным картированием с помощью электроискрового аппарата. Применение данного вида диагностики позволяет выявлять наличие проколов, сколов, трещин, разрывов и отслоений ПВХ мембраны со 100% точностью
Произвести мероприятия по поиску повреждений, затем произвести локальный ремонт проколов, порезов, установив латки из оригинального или аналогичного материала. Для данных работ рекомендуем пригласить специалиста по ремонту ПВХ мембран. Самостоятельно, без должных навыков, умений и специальных инструментов, произвести качественный ремонт невозможно.
Специалист обязан, очистить поверхность ремонтируемого участка от грязи, затем обезжирить (старая мембрана должна выглядеть как новая) и высушить.
Вырезать латку, края которой должны выступать за пределы повреждения не менее 4 см, не иметь острых углов, углы скругляются.
Приварка латки к кровле осуществляется горячим воздухом, с помощью специально предназначенного для этих целей фена (обычный строительный фен для этих целей не подходит), параллельно прикатывая валиком.
Допустимая температура для производства работ по ремонту или укладке ПВХ / ТПО мембраны до -20°.
2. Негерметичность вертикальных примыканий
Вертикальные примыкания мембран прижимаются к основанию алюминиевой планкой. Стык между планкой и основанием вертикальной поверхности покрывается герметикам. Отслоение герметика от основания и приводит к затеканию под кровлю воды.Необходимо провести повторную герметизацию. Для этого необходимо:
Очистить от грязи поверхность примыкания,
Удалить отслаивающийся старый герметик, обезжирить и высушить поверхности,
Нанести герметизирующий состав, заполняя негерметичные отверстия, разравнивая герметик резиновым шпателем или пальцем для лучшей адгезии с основанием.
3 . Химический ожог.
Места, получившие химический ожог следует вырезать и заменить на новую мембрану. Для данных работ рекомендуем пригласить специалиста по ремонту ПВХ мембран. Самостоятельно, без должных навыков, умений и специальных инструментов, произвести качественный ремонт невозможно.
Специалист обязан очистить поверхность ремонтируемого участка от грязи, затем обезжирить (старая мембрана должна выглядеть как новая) и высушить.
Вырезать латку, края которой должны выступать за пределы повреждения не менее 4 см, не иметь острых углов, углы скругляются.
Приварка латки к кровле осуществляется горячим воздухом, с помощью специально предназначенного для этих целей фена (обычный строительный фен для этих целей не подходит), параллельно прикатывая валиком.
После сварки, если температура окружающей среды не ниже +5°, края шва дополнительно герметизируются жидким ПВХ.
Допустимая температура для производства работ по ремонту или укладке ПВХ / ТПО мембраны до -20°.
4. Некачественная сварка шва
Нажмите, что бы узнать больше об аппаратном обследовании
Решение:
Необходимо наварить латку поверх некачественного соединения, предварительно очистив от загрязнений и влаги поверхность мембраны в месте установки. Самостоятельно, без должных навыков, умений и специальных инструментов, произвести качественный ремонт невозможно.
Специалист обязан очистить поверхность ремонтируемого участка от грязи, затем обезжирить (старая мембрана должна выглядеть как новая) и высушить.
Вырезать латку, края которой должны выступать за пределы повреждения не менее 4 см, не иметь острых углов, углы скругляются.
Приварка латки к кровле осуществляется горячим воздухом, с помощью специально предназначенного для этих целей фена (обычный строительный фен для этих целей не подходит), параллельно прикатывая валиком.
После сварки, если температура окружающей среды не ниже +5°, края шва дополнительно герметизируются жидким ПВХ.
Допустимая температура для производства работ по ремонту или укладке ПВХ / ТПО мембраны до -20°.
5. Повреждения нанесенные птицами.
Мембранные кровли выдерживают воздействия от процессов жизнедеятельности птиц. Но разодрать уже имеющиеся повреждение они могут. Так как под мембраной находится утеплитель, он и становиться объектом их интереса. Они выдирают утеплитель для строительства гнезд.Наши специалисты имеют комплекс специализированного оборудования, базу знаний по технологиям монтажа, ремонта и обслуживания мембранных кровель, большой опыт проведения работ по диагностике и ремонту.Так же вы можете заказать письменное техническое заключение с фото-фиксацией и рекомендациями
Описать все причины протечек невозможно. Если в нашем материале вы не нашли причину вашей протечки не отчаивайтесь, вы всегда можете обсудить конкретно ваш случай с нашими специалистами по телефону, заказать выезд специалиста нашей компании, который поможет Вам с определением причин протечки и способами их устранения. А также, задать вопрос лично мне в комментариях.
Пишите: задавайте свой вопрос
Звоните и уточняйте! +7(903) 173-32-95
Либо пишите вопросы в комментариях, по возможности отвечу. А так же читайте другие статьи по проблемам других кровельных покрытий и ограждающих конструкций на моей странице:
1. Зенитные фонари и фасадное остекление: основные причины протечек и способы их ликвидаций
2. Гибкая черепица: основные причины протечек и способы их ликвидации
3. Протечки битумной наплавляемой кровли. Основные причины и способы их ликвидации.
4. Кровельные мембраны ПВХ, ТПО: Основные причины протечек и способы их ликвидации
5. Основные причины протечек крыш, покрытых штучными материалами и способы их ликвидации (металлочерепица, профнастил, гофролист, андулин, черепица, шифер)
6. Металлические фальцевые кровли: основные причины протечек и способы их ликвидации
Автор: Ведущий специалист ООО «Высотные работы» Елисеев Вячеслав