Выравнивание напряжения.
Производство полуфабрикатов. Пожаловались что иногда взрываются зарядки для телефона и выходят из строя трехфазные двигатели с оборудования - тестомесов и т.п. Мои первые предположения были, что это фазный локальный перекос из за некорректного монтажа электропроводки. И даже прибор при первоначальном замере в моменте показал 300 В.
Так как нужно было еще делать частичную реконструкцию проводки - добавлять новые линии для холодильников и оборудования, было решено сделать новый вводной-распределительный щит, установить в нем два вида реле напряжения - однофазные и трехфазные - соответственно - для фазной и линейной нагрузки, а также чтобы было видно в реальном времени напряжение по фазам и нагрузку в фазных линиях
После замены щита, сделал контур заземления и все металлическое - в том числе металлический забор, само здание и оборудование заземлил на этот контур, также в щите объединил шины "N" и "PE", так как линия от трансформатора не заземлена - получилась система заземления TN-C. Надежда была что после этого напряжение выровняется. Но этого не произошло
300 В
Вывод был из этого один - и не самый радужный - межвитковое замыкание вторичной обмотки питающего трансформатора. Если дальше в таком виде эксплуатировать трансформатор, то, в теории, может напряжение подняться до фантастических 10.000 В.
После этого у нас начался закус с РЭС - то что трансформатор неисправен они с этим соглашались, но менять его не торопились. Я написал от хозяев письмо в РЭС, со всеми раскладами. Но они все равно не торопились, при этом на производстве трехфазные линии были подключены от генератора - бензина иногда выходило на сумму до 2000 рублей в сутки.
Я параллельно снимал видео с превышением напряжения каждый день. Одно из видео я отправил в Сибирьэнерго. После сразу сдвинулось с мертвой точки и примерно через неделю поменяли трансформатор.
Вот так иногда бывает