- 8 июн 02:16Александр Зубов8913 7756345 пригласи все сделаю
- 8 июн 18:45Дмитрий Тимиршаяхов ответил Александру ЗубовуЭто написал подписчик не известно от куда, поэтому вряд ли будет полезно, но удалять не буду
- 20 июн 20:18Андрей ВоНачни с проэкта.
- 20 июн 20:28Андрей ВоЯ бы рассмотрел подключение к трёхфазной сети. 5 киловатт может быть маловато. Тем-более на одной фазе. Если дом деревянный, то трассировку кабелей я бы сделал в металлических трубах. Металлорукав для этих целей непригоден. Толщину стенки согласно ПУЭ.
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
Советы Дмитрия
День Добрый.
Прошу совета. В наследство достался старый дом в деревне. Стоит счётчик внутри. От СИП до счётчика идёт провод 6 мм2, после счётчика стоит автомат 25ампер.
Проводка старая, требует замены.
Идея от автомата проложить провод 6мм до нового щитка около 12 метров. Проводка по дому будет в кабель каналах, с использованием распредкоробок.
Прошу у вас совета: провод идущий от автомата до щитка во что уложить(Труба, гофра металлическая/пластикова)?
Вопрос подписчика Дениса.