Недавно была аварийная вечерняя заявка.

Выбивало дифавтомат С25.
При повторном включении заказчиком, выбило повторно но уже с вводным С50.
Приехал, прозвонил линии, оказалось, что на линиях нет КЗ или какого-то предвещания замыкания.
В итоге выключил плиту из розетки и включил всё автоматы. Всё работает. Сама плита не выдаёт КЗ при прозвонке, но решил проверить и оказался прав: подключение шнура к плите всё окаленное и окисленное.
Пересобрал соединение и всё заработало!
Вот такая вот история. Обычно отгорает розетка-вилка (рш-вш), а здесь внутренняя часть.
Бывает и такое.