Здравствуйте, купили водонагреватель Haier ES80V-F3C(R), а УЗО нет на вилке, стоит там какая-то защита сказали в магазине.

Но так и непонятно, что делать, к обычной розетке нельзя без УЗО. У нас в доме беда просто с проводкой, по сути весь дом на одном автомате. А там где ванна свет, стиралка в нагрузку. Что делать, брать УЗО и какой по мощности, если просто в розетку который или садить отдельной линией на автомат? Сам водонагреватель из двух ТЭН, по 1,5 кВТ каждый. Подскажите, как правильно его подключить. Если просто УЗО в розетку, то какой мощности?

Комментарии

  • 3 фев 22:17
    Как? Подпола нет, чтобы три метра вбить в землю железо. Пол ломать только
  • 3 фев 22:20
    Как-то работал на одном предприятии, там арендаторы решили армейские шапки шить, притащили 12 промышленных швейных машинок, а УЗО там стояло изначально, мы без задней мысли подключили всё. Только запуск, УЗО вышибло. Пришлось все машинки переделывать, да ещё и контур по всей комнате тянуть, заземлять эти машинки.
  • 3 фев 22:22
    Не обязательно дифавтомат, можно просто УЗО
  • 3 фев 22:24
    Контур заземления делается во дворе, а к нему тянется заземляющая шина или просто медный провод,
  • 3 фев 22:27
    Я как раз по работе раньше измерял переходные заземления между приборами и заземляющей шиной и между заземляющей шиной и контуром заземления,
  • 3 фев 22:27
    Зимой как это сделать скажите. И вы пишите просто узо, если вся проводка плохая, где гарантия, что включив водонагреватель не сгорит все в доме, все приборы, если все на одном автомате
  • 3 фев 22:30
    Такой пойдет?
    Фотография
  • 3 фев 22:31
    Поменяйте проводку, поставьте отдельно на бойлер автомат и УЗО или всё это совместите в одном дифавтомате. Подождите пока земля оттает и сделайте контур заземления. А лучше найдите хорошего электрика. Тогда точно дом не сгорит.
  • 3 фев 22:39
    Если на отдельного потребителя, поищите на 10 мА.
  • 12 фев 14:06
    Анюта, давайте исключим весь этот бред ,который написали выше, Во первых, то что у вас в щите на улице автомат на 25 А ,это вводной автомат, далее в доме должен стоять электрощит с автоматами , которые защищают отходящии линии на разные потребители , если такого щита нет,у Вас реальная беда ,тогда нужно менять разводку по дому, то что у вас на вводном автомате в 25 А весит весь дом это норма. 5 кВт на дом по одной фазе и 15 кВт по трем фазам, использовать все оборудование в доме очень трудно, Вам нужно обратиться в Россети .о повышении мощности , минимум затрат сойти с одной фазы на три,дороже может встать повышение мощности по одной фазе , то что сейчас у Вас. А самое главное. в чем заключается весь бред. если при монтаже вам не сделали заземление . не завели в дом,то не одно УЗО , ДИФ отрабатывать не будут корректно, сделаем вывод , пригласите хороших спецов. что бы они осмотрели вашу электропроводку. щит ( если есть наличии) . и заземление ,без заземления все остальное полная чушь. Последнее. Сечение провода от контура заземления к щиту ,не меньше 16.
  • 12 фев 14:09
    Рассказать бы Вам. как в линиях электропередач ,странным обзором пропадает ноль, и шпарит кругом фаза , так что на вводе рвать ноль обязательно! Еще бы рассказать как выгорают дома, из за низкого сечения провода заземления , и еще рассказать бы как умники сажают , в щите, заземление на ноль, и находишь потом трупы с искаженными лицами.
  • 12 фев 14:17
    100+ и добавить не чего!
  • 12 фев 14:42
    Если не объединяли ноль с заземлением узо не сработало бы , а так все правильно, на предприятии .тянется контур и каждый потребитель заземляется отдельно. Хороший Вам урок для проф деятельности , в другой раз вы не обожжетесь на этом, извини , совет ,занимаясь электромонтажом , стоит прочесть умные книги,и тогда переделывать не чего не придется.
  • 12 фев 15:21
    Видел много тоже, на предприятиях не один год проработал. А обжигаться ( как Вы говорите) иногда приходится всё равно, не из своих проколов, а из-за чужих, оторвут контур от станка например, а сами варят что-нибудь на нём, и масса по нулевому проводу пошла, в щите отгорает, а станок не работает потом, потому что катушка в пускателе на 220 в. Ну и т.д. Много нюансов приходилось видеть.
  • 25 фев 14:37
    А в пятиэтажках везде на щитках рабочий ноль на корпусе.у мя дома тоже.